电能质量治理

高压柜无线测温计划docx

发布时间: 2023-09-08 来源:电能质量治理

  变电所是电力体系中对电能的电压和电流进行改换、会集和分配的场所,用 以堵截或接通、改动或许调整电压, 十分十分重要的组成设备,是按必定的接线计划将触及一,二次设备成套拼装的一 种高压配电装置,在变配电所中作为控制和保护发机电,电力变压器和高压线路 ,开关柜运转的正常与否,直接影响到变电地点输配电中的安全和可 靠性.

  针对高压柜在线测温,现提出了 LJ- 规划使用新式传感技能和先进的无线收发技能,收集被测设备电气接点处的温度 参量,由现场会集显现和远端后台的实时监测,完成对高压柜断路器触头、母排 和电缆接头号电气接点部位实时温度的在线监测效果.

  以下为一个典型的变电所测温工程,首要对变电所内的18台高压开关柜进 、数量如下表:

  LJ-T2000高压柜温度在线监测体系包括测温传感器、现场就地会集显现装 置和体系后台显现设备构成.

  体系监测后台设备安置在变电所中控室方位,后台设备首要由电脑主机、系 统后台软件组成.

  可按权限实时查询站内设备正常运转温度数据,实施数据监测和体系管理的功 能.

  开关柜电气接点关闭于柜内, 柜测温特色,规划选用触摸式无线测温传感器,绑带式装置到被监测部位,并以 无线M频段宣布所收集的温度数据,由现场就地显现设备一致接纳显现.

  体系选用433MHz无线电信号调制解调频率,由测温传感器宣布,现场就 地会集显现设备接纳,显现设备经过Modbus协议,以RS485通讯总线将设备 温度数据上传至后台体系显现.

  1、开关柜动/静触头、母并林口电缆头搭接处因衔接工艺,资料老化、磨损、 过载等要素,在长时间运转过程中容易形成触摸电阻过大过热现象.

  2、针对开关柜衔接部分发热这一现象,首要监督办法为值班人员定时巡检, 只能丈量在外的接点温度,无法监测到开关柜内的触摸点、电缆头号温度, 没有办法进行实时监测,不能及时有效地发现毛病危险.

  3、开关柜内部结构严密,绝缘及安全间隔要求要,不适宜进行钻孔布线等 改动其本来结构或影响绝缘等的装置作业.

  ,针对开关柜柜内电气接点的首要部位,规划 选用无线绑带式温度传感器进行开关柜电气接点测温.

  为了不改动开关柜柜内原有的电气结构,传感器选用直接绑扎式装置,以无 线方法将所测温度数据发送至现场就地会集显现设备,再上送至后台.

  监测点位:开关柜动触头方位、母排和分支母排搭接方位、电缆出线位 置搭接处

  就地会集显现主机装置于配电室内〔接纳和取电〕合适方位,选用触摸屏显 示,无线接纳传感器发射的温度数据,再经过RS485通讯接口上传至后台体系 软件.

热门产品