消防设施电源状态监控器系统的主要组成部分及其技术参数

发布时间: 2024-03-28 来源:云平台

  消防设施电源监控系统是通过监控模块(传感器)对消 防设备的电源进行实时的监控,再由RS485通讯上传到 监控主机(监控器),通过监控主机来显示所监控的消 防设备电源的实时状态;监控模块主要是来监测消防设 备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源的状态 信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠 压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、 记录的监控系统。

  记录1000条相关故障报警信息 报警类型:故障类型、发生时间、故障描述 报警事件查询:直接通过监控主机进行查询 报警记录打印:(选配)

  日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报 警声音和查询报警记录

  工作温度:-10℃ ~ 55℃ 储存温度:-20℃ ~ 70℃ 相对湿度:≤95%不结露 海拔高度:≤2500m 污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级

  ❖ 监控报警 ❖ 故障报警 ❖ 控制输出 ❖ 自检 ❖ 报警记录 ❖ 操作分级

  监控器与其分体电源间连接线断路、短路 当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显

  区别的声光故障报警信号 故障报警响应时间:≤100s 故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,

  能再次启动 故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮 故障期间,非故障回路的正常工作不受影响

  24小时工作制,Modbus-RTU通信协议,RS485 半双工总线km(可通过中继器 延长通讯传输距离)。

  AFPM100型消防设施电源状态监控器为壁挂式 安装方式,其主要功能及组成部件如下:

  监控容量:≤128点 显示方式:点阵液晶 输入输出模块:内置远程智能I/O模块 声光报警模块:内置喇叭,蜂鸣器,LED指示灯 备用电源:DC24V,24Ah(可选配更大容量电池)

  对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作 监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V

  连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路 设备自检:手动检查或系统自检 自检耗时:≤60s

  被监控设备电源回路开关状态 被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息) 报警响应时间:≤30s 报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能

  此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网 络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设 备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾 发生时,消防设施由于电源故障而无法正常工作的危急 情况,最大限度的保障消防联动系统的可靠性。

  工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文 教卫生、金融、电信等领域,符合GB 281842011 《消防设施电源监控系统》及GB 255062010 《消防控制室通用技术方面的要求》的标准。

  n实时监测一路三相交流电压/电流AFPM3-AV/AFPM3-AVI、或 两路三相电压AFPM3-2AV;(详见模块选型) n具有过压、欠压、缺相、错相、过流(仅限具有电流监测产品 AFPM3-AVI)报警;(详见模块选型) n提供一路或两路(仅限监控两路三相交流电压产品AFPM3-2AV) 开关量输入功能,可监测开关状态;(详见模块选型) n提供一路继电器输出,可连接报警控制回路; n具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数, 根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供相关依据; n采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行 情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可 以与各种标准系统相连; n集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理;

  n 实时监测一路单相交流电压/电流AFPM1-AV/AFPM1-AVI、一路直流电压/ 电流AFPM1-DV/AFPM1-DVI、或两路单相交流电压AFPM1-2AV;(详见 模块选型) n 具有过压、欠压、过流(仅限具有电流监测产品AFPM1-AVI/AFPM1-DVI) 报警;(详见模块选型) n提供一路或两路(仅限监控两路单相交流电压产品AFPM1-2AV)开关量 输入功能,可监测开关状态;(详见模块选型) n提供一路继电器输出,可连接报警控制回路; n具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据 报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据; n采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运作情况, 及时有效地发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准 系统相连; n集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理;