  消防设施电源监控体系的功用介绍消防设备电源介绍 一、 体系功用 1.1 监控报警 被监控设备电源回路开关状况 被监控设备电源的作业状况(电压、电流及报警状况信息) 报警呼应时刻:≤30s 报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次发动 报警光信号:赤色LED指示灯常亮 1.2 毛病报警 监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的衔接线断路、短路 监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压) 监控器与其分体电源间衔接线断路、短路 当监控器呈现以上毛病时,能宣布与监控报警信号有显着差异的声光毛病报警信号 毛病报...

  消防设备电源介绍 一、 体系功用 1.1 监控报警 被监控设备电源回路开关状况 被监控设备电源的作业状况(电压、电流及报警状况信息) 报警呼应时刻:≤30s 报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次发动 报警光信号:赤色LED指示灯常亮 1.2 毛病报警 监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的衔接线断路、短路 监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压) 监控器与其分体电源间衔接线断路、短路 当监控器呈现以上毛病时,能宣布与监控报警信号有显着差异的声光毛病报警信号 毛病报警呼应时刻:≤100s 毛病报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次发动 毛病报警光信号:黄色LED指示灯常亮 毛病期间,非毛病回路的正常作业不受影响 1.3 操控输出 对单个或悉数被监控设备的报警继电器进行长途遥控操作 监控器报警操控输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A 监控器操控输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A 1.4 自检 衔接检查:通讯线路及分体电源线路的断路、短路 设备自检:手动检查或体系自检 自检耗时:≤60s 1.5 报警

  记载10000条相关毛病报警信息 报警类型:毛病类型、发生时刻、毛病描绘 报警事情查询: 报警记载打印:(选配) 1.6 操作分级 日常值班级:可进入软件界面检查实时监测状况、消除报警声响和查询报警记载 监控操作级:可操作除针对体系自身的信息保护外的其他操作 体系管理级:可操作体系的任何一个功用模块 二、 AFPM100监控探测器 2.1 作业电源 主电源:AC220V 50Hz(答应85%~110%范围内改变) 备用电源:主电源低电压或停电时,保持监控设备上班时刻≥8h 监控器为衔接的模块(电压/电流信号传感器)供给DC24V电源 2.2 作业制和传输办法 24小时作业制,Modbus-RTU通讯

  ,RS485半双工总线km(可通过中继器延伸通讯传输间隔)。 2.3 主要参数及组成部件 AFPM100型消防设施电源状况监控器为壁挂式装置办法,其基本功用及组成部件如下: 监控容量:≤128点 显现办法:320*240点阵液晶 输入输出模块:内置长途智能I/O模块 声光报警模块:内置喇叭,蜂鸣器,LED指示灯 备用电源:DC24V,10Ah(可选配更大容量电池)

  本文档为【消防设施电源监控体系的功用介绍】,请运用软件OFFICE或WPS软件翻开。著作中的文字与图均能够修正和修正, 图片更改请在著作中右键图片并替换,文字修正请直接点击文字进行修正,也能够新增和删去文档中的内容。

  [版权声明] 本站一切材料为用户共享发生,若发现您的权力被损害,请联络客服邮件,咱们赶快处理。

  本著作所展现的图片、画像、字体、音乐的版权或许需版权方额定授权,请慎重运用。

  网站供给的党政主题相关联的内容(国旗、国徽、党徽..)意图是合作国家方针宣扬,仅限个人学习共享运用,制止用于任何广告和商用意图。

  常用工具软件实用教程 配套课件教育课件 PPT 作者 袁胜昔 第1章 常用工具软件根底

  【最新word论文】星状神经节阻滞加膈神经阻滞医治顽固性呃逆28例【临床医学专业论文】

  海风邓丽欣-简谱-吉他谱-钢琴谱-电子琴谱-手风琴谱-二胡谱-笛萧谱-萨克斯谱-古筝谱-歌词

  海风邓丽欣-简谱-吉他谱-钢琴谱-电子琴谱-手风琴谱-二胡谱-笛萧谱-萨克斯谱-古筝谱-歌词

热门产品

一键拨号 一键导航