常见问题

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 常见问题
谈消防设施电源监控系统的组成及安装
发布时间: 2024-03-28 来源:常见问题

  在消防控制中心内,电源状态的监控器所发出的故障及报警信息,与火灾报警的信息是不同的,电源监控系统对图形显示器、报警控制器与其他消防设施电源等也能给予同时监控,因此,电源监控系统的主机是独立运行的,其他主机难以替代,不过能与其他主机安装在同一个柜体内。在电源监控系统安装中,主要安装的设备装置为状态监控器与电源传感器,将这两装置做到合理安装,可有效保障监控系统的正常运行,状态监控器与电源传感器是电源监控系统的关键组成部分,其安装过程的需要注意的几点具体如下:

  一是消防电源的状态监控器合理安装。在安装设置中,可依据相关的设计规范来安装,状态监控器安装中,其控制器安装要牢靠,不能倾斜,在轻质墙上安装时,可采取对应的加固方法,避免状态监控器安装不够牢固。状态监控器的导线或者电缆引入时,端子板中的每个接线端位置,其接线根以内,导线cm以上的余量,引线穿管之后,其进出管位置要进行封堵,并且导线要绑扎为束的形式。在电缆芯线与导线端部,要标明编号,与图纸要一致,其字迹清晰,不容易褪色,监控器接地时,也要牢固,还要有明显的标志,而监控器主电源的引线,要与消防电源进行连接,禁止应用电源插头。

  消防设施作为现代城市消防工作的重要构成,消防设施是否能正常工作直接影响着整个消防安全工作的状况,而消防设施的工作正常与否又决定于其电源工作的状态,在火灾事故中,由于消防设施的电源失控带来的消防设施失灵现象时有发生,尤其是供电紧张、安全意识弱及消防设施质量不高的情况下,消防设施失灵问题更为突出,为保证消防设备的正常运行,对设备电源的监控系统组成与安装进行研究是必要的。

  摘要:随着城镇化进程的加快,各类新工艺、新材料应用在生产生活中,为人类带来方便的同时,各种危险源也不断增多,各种火灾事故持续不断的发展,严重威胁了人们的日常工作与生活,消防设施中的电源监控系统是一种预警系统,当火灾发生时,可提前对电源故障给予报警,防止火灾出现后消防设施无法正常应用,本文就消防设施中的电源监控系统组成与安装进行了分析讨论。

  二是电源传感器的合理安装。在电源传感器安装中,应将传感器独立安装于传感器箱中,并放置于配电箱的周围,预留出配电箱接线的端子,对于不具有独立安装条件的单位,电源传感器也可安装设置在配电箱当中,不过不能影响供电的主回路,与供电电源要保持一定的距离,同时,电源传感器要有明显标志,其传感器的安装方法有多种,其三相电流传感器的安装方法如图1所示。

  在消防设备电源的监控系统当中,当系统安装结束后,要对监控系统通电,并依据有关标准,对监控设备与传感器进行逐个通电检查,有关标准应该是现行的国家标准,检查监控设备的控制输出、监控报警与故障报警等功能正常与否。同时,备用电源与主电源容量也要与现行标准及说明书要求相符。当备用电源进行3次连续充放电之后,备用电源与主电源还能自动切换,当系统功能检查正常之后,对监控系统可实施正常调试,当电源监控系统12h连续运行,且没有故障发生之后,要填写相关的调试表,电源监控系统的调试表内容主要包含工作名称、调试单位、使用单位、实施工程单位、联系人、主要设备、设备名称型号与数量编号等内容。系统调试结束之后,要对监控点报警值的参数进行详细记录,而监控地质与安装的地方信息要给予准确记录,以确保监控系统正确安装与调试,来保证电源监控系统正常有效的工作运行。

  在消防联动控制的系统当中,消防设施的电源监控系统是其子系统,通常设置于消防控制中心内,主要是由监控传感器、监控主机与系统总线等构成的,其中,监控传感器又包含电流传感器、电压传感器与电流电压传感器等构成的。电源监控系统的建立,实现了消防设施电源的实时监测,并能在消防控制中心内,将各消防设施电源与电源工作的状态技术方面的要求进行全面显示。监控系统经传感器对现场的消防设施电流/电压信号进行采集,并传输给电源状态的监控器中,对建筑中的全部消防设施电源与备用的电源工作状况做监控,对电源出现的欠压、过压、缺相与过流等故障进行监测并报警,以确保消防监控系统当中的各消防设施能正常供电,来保证消防设施的正常应用。在系统当中,该预警系统具有预先报警设备电源故障的优点,还能指示具体的报警位置,对报警信息进行记录保存,防止火灾事故出现时,消防设施因电源故障而无法正常工作,致使火灾蔓延无法有效控制的情况出现,利用电源监控系统,可有效保障设备电源的正常运行,以提高消防设施的高效工作能力。

  电源监控系统的优化及实施,可有实际效果的减少消防设施异常应用概率的出现,是现代消防管理工作当中的必要组成,也是整个消防工作当中最关键环节。在现代建筑消防工作当中,消防工作水平的高低受消防设施影响很大,而消防设施能否正常应用则主要是由供电电源态势所决定的,因此,在消防设施管理中,加强设备电源的管理,从技术层面,强化电源监控系统当中的组成与安装技术,可有效提升消防设施的正常应用几率,避免火灾事故损失的扩大化。

  在国家消防设施的电源监控系统有关标准中,对消防设施的电源监控系统所安装的具体场所进行了确定,例如GB28184-2011标准,此标准在2012年8月正式实施。电源监控系统能安装在各类消防设施电源当中,例如水喷雾灭火、消火栓、干粉灭火、雨淋喷水灭火、自动喷水灭火、气体灭火、EPS、消防电梯与防火门及卷帘等系统,这些系统均设置有电源监控。在消防设施电源监测中,电源传感器是很重要的设备,对整个消防联动控制系统中的电源工作状态进行实时显示,对电源传感器做到合理安装是重要的,其安装部位会因消防设施的不同而不同,其具体安装部位如下:传感器可安装在供电主电源与电源配电柜的输出端,可安装在各防火分区中的电源装置输出端,可设置于电气控制装置的电源输入及输出端,安装在消防设施的应急电源I/O端,应急照明及供电配电箱输出端,以及集应急电源I/O端,也可安装在消防控制中心外的独立供电工作状态中,例如消防联动或者火灾报警等控制器上无显示的状态下,可安装电源传感器,如电流传感器及电压传感器等。

一键拨号 一键导航