常见问题

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 常见问题
岑溪文体中心消防设施电源监控系统的原理阐述百度
发布时间: 2024-03-31 来源:常见问题

  Modbus-RTU 通信协议,RS485 半双工总线m(若超过可通过中继器 延长通讯传输距离至 1200m)。 监控容量≤128 点 操作分级 ① 日常值班级:实时状态监视、历史记录查询。 ② 监控操作级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位。 ③ 系统管理级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位、探测器参数远程修改、 监控设备系统参数设定与修改、操作员添加与删除。 使用环境条件 ① 工作场所:消防控制室内,或与消防控制台并列安装 ② 工作环境和温度:-10℃~55℃ ③ 工作环境相对湿度:≤95%不结露 ④ 海拔高度:≤2500m ⑤ 污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级 3.2、AFPM100 系列仪表 3.2.1、实时监测两路三相电压; 3.2.2、具有过压、欠压、缺相、错相、过流(仅限具有电流检验测试产品)报警; 3.2.3、提供一路或两路(仅限监控两路三相交流电压产品)开关量输入功能,可监测开关 状态;(详见模块选型) 3.2.4、提供一路继电器输出,可连接报警控制回路; 3.2.5、具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录 可以分析现场情况,为消除故障提供相关依据; 3.2.6、采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运作情况,及时有效地发现 报警信息。通过 RS485 接口,标准 MODBUS 协议可以与各种标准系统相连; 3.2.7、集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理; 4 系统功能 4.1、监控报警功能  被监控设备电源回路开关状态  被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)  报警响应时间:≤100s  报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动  报警光信号:红色 LED 指示灯常亮 4.2、控制输出功能  对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作  监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A 或 DC30V 3A 4.3、故障报警功能  监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路  监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)  监控器与其分体电源间连接线断路、短路  当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号  故障报警响应时间:≤100s  故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动  故障报警光信号:黄色 LED 指示灯常亮

  件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现 场运情况。 监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系 统管理、维护和分析工作。 UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在总系统发生供电问题时,保证站控管理层 设备的正常运行。 后台监控设备设置在消控室中。 2)网络通讯层 通讯介质:系统主要是采用屏蔽双绞线 接口,MODBUS 通讯协议实现现场 设备与上位机的实时通讯。 3)现场设备层 现场设备层是数据采集终端,主要为 AFPM100 系列消防设施电源监控探测器。 系统结构拓扑图如下:

  3 消防设施电源设备 3.1、 AFPM100 消防设备电源后台: 主要技术参数 电源  主电源:AC220V 50Hz(允许 85%-110%范围内变化)  备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备上班时间 ≥8h  监控器为连接的模块(电压 /电流信号传感器)提供 DC24V 电源 工作制:24 小时工作制 通讯方式:

   故障期间,非故障回路的正常工作不受影响 4.4、自检功能  连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路  设备自检:手动检查或系统自检  自检耗时:≤60s 4.5、报警记录功能  记录 10000 条相关故障报警信息  报警类型:故障类型、发生时间、故障描述  报警事件查询  报警记录打印 4.6、打印功能 监控系统可汉字打印,可打印报警事件及时间、故障事件及时间。 4.7、消音 在发生报警或故障等警报情况下,监控设备的扬声器会发出相应的报警声加以提示, 按“消音”键扬声器终止发出警报,报警灯绿灯亮。期间工作人能对有关故障进行处 理。一切回归正常,报警灯灭。如有新的故障发生时,消音指示灯灭,扬声器将再次发出 警报声。 5 结束语 岑溪文体中心消防设施电源监控系统由消防设施电源监控装置 AFPM100/B、 消防设施电 源探测器组成。AFPM 消防设施电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一 体的计算机测控系统,该系统可大范围的应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工 矿企业、国家重点消防单位和石油化学工业、文教卫生、金融、电信等领域。AFPM100 消防设 备电源状态监控器是 AFPM 消防设施电源监控系统的核心,监控设备通过 RS485 总线与多台 传感器相连,构成集散式消防设施电源监控系统,实时监控消防设施电源的工作状态。控 器采用集中式、模块化设计,配接传感器,对所监测的消防设施电源的运行信息、故障信 息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,方便用户进行管理和监控;通过人机交 互界面,将消防设施电源的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等多项功能。本 设备结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高,系统界面直观、易用。 参考文献 [1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4 [2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6

  摘要:本文简述了消防设施电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应 用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞消防设备电源监控系统在岑溪文体中心项目 的实例介绍,阐述了消防设备电源监控系统功能的实现及其重要意义。 关键词: 消防设备电源;监控系统;AFPM100/B;岑溪文体中心 0 概述 岑溪市文体中心位于岑梧高速公路出口,职教中心对面,项目总建筑面积 2 万多平方 米,主要由多功能体育馆和训练馆两个部分组成,整个建筑物宛若一只展翅欲飞的金翅大 鹏,彰显出现代体育“更高、更快、更强”的精神,是集承接大型体育赛事,举办各类大 型活动,满足全民健身需求于一体的公共设施。 本次项目为岑溪文体中心十九只消防设备电源监控模块 AFPM 系列,位于该项目的体育 馆及训练馆。本项目主要负责监控现场分布于该项目消防设备的电压状况,及时提醒消控 室值班人员,以防止火灾发生时,消防设备无法正常投入使用。 岑溪文体中心现场有消防设备电源监控模块十九只 AFPM 系列安装于楼层内。现场仪表 采用总线方式接至消控中心的 AFPM100/B 壁挂式消防设备电源监控系统。 1 参考标准 近年来,国家为了防止火灾发生时消防设备不能正常使用,相继制订或修改了一批相 关标准规范,加强对消防设备的监控。主要有: 1.1.GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》,在条文 5.7 消防电源监控器应符 合下列要求: a)应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息。 b)应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息传输给 消防控制室图 形显示装置。 1.2.GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》 1.3.GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 2 系统组成 岑溪文体中心消防设备电源监控系统项目由消防设备电源监测后台,防设备电源探测 器组成。 本项目通讯总线共接入三条通讯总线,将现场的消防设备电源监控模块直接接入壁挂 式后台,组成消防设备电源监控系统的大动脉。AFPM100/B 消防设备电源监控系统采用, 消防设备电源状态监控器电压/电流传感器的两层结构组网模式。整个监控系统功能全面, 安全可靠,探测准确,性能好价格低,系统内部采用 RS485 网络通信,对外提供 Modbus-RT U 通信协议,以满足其他标准系统的连接,以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的消防 设备电源监测系统。本系统组网共分为三层: 1)站控管理层 站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的 最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS 电源等组成。监测系统软

一键拨号 一键导航