kok新版中欧体育

消防设施电源监控系统介绍演示文稿
发布时间: 2024-03-28 来源:kok新版中欧体育

  a)应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工 作状态和故障报警信息;

  自动喷水灭火系统、水幕、水喷雾(细水雾 )灭火系统、雨淋喷水灭火系统(泵供水方

  导致消防设施异常工作的问题大多就是供电电源的状态 ,如过压、欠压、缺相、错相等;

  防烟排烟风机电源、电动防火阀、电动排烟防火阀、常闭送风 口、排烟阀(口)、电动排烟窗、电动挡烟垂壁电源 防火门和卷门机供电电源 消防电梯供电电源 照明供电电源

  《火灾自动报警系统模块设计规范》GB 50116-2013 6.8.1 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金 属模块箱中,严禁将模块设置在配电(控制)柜(箱)内。

  b)应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态 和欠压报警信息传输给消防控制室图形显示装置。

  1 仅需要报警,不需要联动自动消防设施的保护对象宜采用区域报 警系统; 2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设施,且只设置一台具有 集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应 采用集中报警系统,并应设置一个消防控 制室; 3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或设置了两个及以上集中报 警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统;

  用于监控消防设施电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、 缺相、中断供电等故障时能发出报警信号的监控系统,由消防设施电 源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分 或全部设备组成。

  消防设备电源监控系统作为一种预报警系统,其优点是能提前对消 防设备电源故障进行报警,避免火灾发生时消防设施不能正常使用, 消防设施电源监控系统一旦投入使用,将有效的降低消防设施非正常 投入到正常的使用中的发生率;

  《消防设施电源监控系统》 10CX504 《火灾自动报警系统模块设计规范》14X505-1

  《消防设施电源监控系统》 GB 28184-2011 3.1 消防设施电源 为各类消防设施电源的交流或直流电源,包括主电 源和备用电源 3.2 消防设施监控系统

  用于监控消防设施电源工作状态,在电源发生过压、欠 压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统,由消 防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/ 电流传感器等部分或全部设备组成。

  能接收来自消防设施电源监控传感器(监控模块)的报警信号,发出声 光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息的装置。

  主要是监测消防设施电源的电压信号、电流信号以及开关状态等参数 变化的传感器。

一键拨号 一键导航