行业新闻

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 行业新闻
消防设施电源监控模块
发布时间: 2024-03-23 来源:行业新闻

  交流电压 交流电流 直流电压 直流电流 两路交流电压 开关量输入 继电器输出

  适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国 家重点消防单位和石油化学工业、文教卫生、金融、电信等领域, 符合GB 28184-2011 《消防设施电源监控系统》及GB 255062010 《消防控制室通用技术方面的要求》的标准。

  工作温度:-10 ℃ ~55℃ 储存温度:-20 ℃~70 ℃ 相对湿度:≤95%不结露 海拔高度:≤2500m 污染等级:Ⅲ级 安装类别:Ⅲ级

  具有过压、欠压、缺相、错相、过流(仅限具有电流检验测试产品) 报警;(详见模块选型)

  采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运 行情况,及时有效地发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS 协议可以与各种标准系统相连;

  概述 适用环境 系统功能 AFPM100监控探测器技术指标 电源监控模块

  AFPM系列消防设施电源监控系统能够对消防设施的电源进行实 时的监控,通过检验测试消防设施电源的电压、电流、开关状态等有 关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、 欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的 监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、 网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源 的状况,并集中显示,从而能够有很大成效避免在火灾发生时,消防设 备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度的保障消 防联动系统的可靠性。

  24小时工作制,Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线km(可通过中继器延长通讯传输距离)。

  AFPM100型消防设施电源状态监控器为壁挂式安装方法,其主 要功能及组成部件如下: 监控容量:≤128点 显示方式:320*240点阵液晶 输入输出模块:内置远程智能I/O模块 声光报警模块:内置喇叭,蜂鸣器,LED指示灯 备用电源:DC24V,10Ah(可配更大容量电池)

  具有过压、欠压、缺相、错相、过流(仅限具有电流检验测试产品) 报警;(详见模块选型)

  提供一路或两路(仅限监控两路三相交流电压产品)开关量输入 功能,可监测开关状态;(详见模块选型)

  具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参 数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;

  监控报警功能 故障报警功能 控制输出功能 自检功能 报警记录功能 操作分级功能

  主电源:AC220V 50Hz(允许85%~110%范围内变化) 备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备上班时间≥8h 监控器为连接的模块(电压/电流信号传感器)提供DC24V电源

一键拨号 一键导航